Hallo zusammen,
ich habe einige Firmen zu betreuen, bei denen verschiedene USV-Systeme im Einsatz sind. Allerdings fallen mir eklatante Unterschiede auf bei der Haltbarkeit der Akkus. So sind bei den USVs von APC (Smart-UPS XL 3000VA) und FSP (EP 1500) eigentlich alle 2 Jahre die Akkus im Eimer, selbst dann, wenn die USVs keine Minute Stromausfall abfedern mussten. Ich nehme an, hier läuft die Stromversorgung grundsätzlich über die Akkus, selbst dann, wenn sich die USVs im normalen AC-Betrieb befinden, was die Akkus zwangsläufig aufzehrt.
Bei einigen Firmen jedoch hab ich Eaton USVs (Ellipse ASR 1500) im Einsatz und die stehen da schon seit 8 (!) Jahren, immer noch mit den ersten Akkus. Das kann ja eigentlich nicht sein wenn diese genauso aufgebaut wären wie die APCs und FSPs. Kann es sein, dass bei den Eatons die Akkus wirklich nur dann einspringen, wenn die AC-Power ausfällt - also quasi nie? Weiß da jemand Hintergründe?
ich habe einige Firmen zu betreuen, bei denen verschiedene USV-Systeme im Einsatz sind. Allerdings fallen mir eklatante Unterschiede auf bei der Haltbarkeit der Akkus. So sind bei den USVs von APC (Smart-UPS XL 3000VA) und FSP (EP 1500) eigentlich alle 2 Jahre die Akkus im Eimer, selbst dann, wenn die USVs keine Minute Stromausfall abfedern mussten. Ich nehme an, hier läuft die Stromversorgung grundsätzlich über die Akkus, selbst dann, wenn sich die USVs im normalen AC-Betrieb befinden, was die Akkus zwangsläufig aufzehrt.
Bei einigen Firmen jedoch hab ich Eaton USVs (Ellipse ASR 1500) im Einsatz und die stehen da schon seit 8 (!) Jahren, immer noch mit den ersten Akkus. Das kann ja eigentlich nicht sein wenn diese genauso aufgebaut wären wie die APCs und FSPs. Kann es sein, dass bei den Eatons die Akkus wirklich nur dann einspringen, wenn die AC-Power ausfällt - also quasi nie? Weiß da jemand Hintergründe?
Zuletzt bearbeitet:
mulle
Admiral Special
- Mitglied seit
- 07.04.2013
- Beiträge
- 1.104
- Renomée
- 83
- BOINC-Statistiken
- Mein Laptop
- Asus Zenbook UX3430UA
- Prozessor
- AMD Ryzen 7 1700
- Mainboard
- ASUS B350 Prime Plus
- Kühlung
- AMD Wraith Spire
- Speicher
- 4 x 8 GB Kinston HyperX Fury (HX424C15FB2K4)
- Grafikprozessor
- Sapphire HD 6450 passiv
- Display
- Eizo EV2455-BK
- SSD
- Samsung NVME 960 EVO 500 GB
- Gehäuse
- Jonsbo U4
- Netzteil
- beQuiet Pure Power 10 CM (400W 80+ Silver)
- Betriebssystem
- Windows 10 Pro
- Webbrowser
- Firefox
Hm. Weiß leider auch nichts genaues, aber jetzt wo Du's sagst: Im Kleinen ist das bei mir auch so. Eine Effekta-USV (eigentlich wohl irgendein chinesisches OEM-Dings) hat jahrelang diesselben Akkus drin (wurden 1x getauscht in >10 Jahren, glaub ich) und bei einer kleinen APC-USV für einen Einzelrechner kommt fast jedes Jahr die Meldung mit dem Akkutausch. Und das sind sogar diesselben Blei-Akku-Packs, nur dass die Effekta mehr von der Sorte hat.
Aber ob die Akkus immer benutzt werden? Ich glaube nicht. Die Wechselrichter machen ein ganz schönen Gesumme, wenn die gebraucht werden; im Normalbetrieb ist das bei beiden USVs aus.
Aber ob die Akkus immer benutzt werden? Ich glaube nicht. Die Wechselrichter machen ein ganz schönen Gesumme, wenn die gebraucht werden; im Normalbetrieb ist das bei beiden USVs aus.
TAL9000
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 20.03.2007
- Beiträge
- 5.945
- Renomée
- 654
- Standort
- nähe Giessen
- Mitglied der Planet 3DNow! Kavallerie!
- Aktuelle Projekte
- was halt so geht, bervozuge aber Bio/Physik/Astronomie Projekte
- Lieblingsprojekt
- SIMAP, danach kam mMn nichts mehr direkt produktives
- Meine Systeme
- Ryzen 3700X; 4650G; 1700X; Intel 8x i5-2/3xxx Radeon RX6950XT; RX6500XT; HD5830; 2xHD5850; 4xRX560; RX580x
- BOINC-Statistiken
- Folding@Home-Statistiken
- Mein Laptop
- Fujitsu LifeBook E546 FJNB291
- Prozessor
- AMD Ryzen 7 3700X // Ryzen 5 4650G // Intel Core i7-3770 + i5-3570K
- Mainboard
- MSI B350 PC Mate // ASRock A300-STX // 2x Intel DH77EB
- Kühlung
- Arctic Liquid Freezer 240 + 2x SilverStone FW121 // Noctua NH-L9a // AC Freezer 7 // Intel E41759
- Speicher
- 2x16GB DDR4-3200 // 2x8GB DDR4-3200 // 2x8GB DDR3-1600 // 4x4GB DDR3-1600
- Grafikprozessor
- PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil 16G // AMD IGP // Sapphire Pulse RX 6500 XT 4G // Intel IGP
- Display
- 24" Lenovo ThinkVision LT2452p 1920x1200
- SSD
- WD_BLACK SN750 500GB // Transcend MTE110S 256GB // Canvas SL308 250GB // Crucial MX500 250GB
- HDD
- MG06ACA800E 8TB // Z5K1000 1TB // HDWA120EZSTA 2TB // HD153UI 1,5TB
- Optisches Laufwerk
- - // - // LiteOn iHAS120 DVD-RW // LG DVD-RW
- Soundkarte
- OnBoard
- Gehäuse
- Enermax iVektor schwarz // AsRock DeskMini // Chenbro PC31031 // TFX Desktop
- Netzteil
- be quiet! Dark Power Pro 11 650W // ex 19V // FSP Hexa 85+ Pro 450W // Seasonic SS-300TFX
- Tastatur
- Qpad 3202-MK85 Cherry MX-Brown
- Maus
- VERTI WM25
- Betriebssystem
- Win10pro x64 // Ubuntu Xfce (Mint) // Win10pro x64 // Ubuntu Xfce (Mint)
- Webbrowser
- Firefox
- Verschiedenes
- Danke thorsam & JagDoc, KVM ATEN CS1764 4-fach Desktop , USV 2xAPC BR900GI, NAS QNAP TS-431P2-8G + TS-462-16G je 4x4TB
- Internetanbindung
-
▼50 MBit
▲10 MBit
Sind es Online oder Offline USVs?
Online: Rechner werden direkt aus dem Akku versorgt, der wird auf Ladestand gehalten durch entsprechenden Ladestrom.
Offline: Rechner werden direkt aus dem Netz versorgt und schalten bei Ausfall innerhalb der NT Stützzeit um auf Akku (nur Erhaltungsladung)
und Zwitter
Inline: Rechner werden aus Wechselrichter versorgt, der seinen Strom direkt aus dem Netz bezieht und im Störfall auf Akku (auf Erhaltungsladen) umschaltet. Massive Kondensatorbank zur sicherung der Stützzeit (OnkelDitmeyer kann da Bilder liefern )
Alles aus dem Gedächnis geschrieben, kann gerade an der Arbeit nicht nach schauen ob das stimmt was ich hier tippe...
TAL9000
Online: Rechner werden direkt aus dem Akku versorgt, der wird auf Ladestand gehalten durch entsprechenden Ladestrom.
Offline: Rechner werden direkt aus dem Netz versorgt und schalten bei Ausfall innerhalb der NT Stützzeit um auf Akku (nur Erhaltungsladung)
und Zwitter
Inline: Rechner werden aus Wechselrichter versorgt, der seinen Strom direkt aus dem Netz bezieht und im Störfall auf Akku (auf Erhaltungsladen) umschaltet. Massive Kondensatorbank zur sicherung der Stützzeit (OnkelDitmeyer kann da Bilder liefern )
Alles aus dem Gedächnis geschrieben, kann gerade an der Arbeit nicht nach schauen ob das stimmt was ich hier tippe...
TAL9000
Captn-Future
Moderation DC, P3DN Vize-Kommandant
- Mitglied seit
- 16.08.2004
- Beiträge
- 8.430
- Renomée
- 313
- Standort
- VIP Lounge
- Mitglied der Planet 3DNow! Kavallerie!
- Aktuelle Projekte
- QMC, Simap
- Lieblingsprojekt
- QMC
- Meine Systeme
- X4 940 BE
- BOINC-Statistiken
- Prozessor
- Intel Xeon E3-1230v2
- Mainboard
- GA-Z77-UD3
- Kühlung
- Thermalright Macho Rev. A
- Speicher
- 16 GB Kingston blue
- Grafikprozessor
- Gigabyte GTX 660
- Display
- HP ZR2440w 1920x1200
- SSD
- Samsung SSD 830 256 GB
- HDD
- WD Blue 1 TB
- Optisches Laufwerk
- LG GSA-H10N
- Gehäuse
- LianLi V1000 Silber
- Netzteil
- Cougar SE400
- Betriebssystem
- Windows 7
- Webbrowser
- FireFox
Die APC-USVs bzw. alle günstigen USVs sind alle off-Line Geräte, das heißt welche die nicht ständig auf Akkubetrieb laufen. Dazu braucht man da eine On-Line USV. Das wird ganz gut im Wikipedia-Artikel beschrieben. Aber genau das was du beschreibst, haben wir hier im Büro auch. Die APC-Akkus sind alle 2-3 Jahre platt (neuer Akku kosten im freien Handel 15-20€) unsere alte On-Line-USV für den Server hat auch 8-10 Jahre mit einem Satz Akkus gehalten. Warum die Blei-Gel-Akkus auf Standby nicht lange halten kann ich dir nicht sagen. Rein vom Arbeitsprinzip sollten die Akkus einer On-Line USV meiner Meinung nach eher verschleißen.
Hab nochmal nachgeschaut. Die genannten USVs APC Smart-UPS XL 3000VA und FSP EP 1500, bei denen regelmäßig die Akkus platt sind, basieren auf der VI-Technologie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Unter...Independent_bzw._Netzinteraktive_UPS.2FUSV.29
Die Eaton Ellipse ASR 1500 USB dagegen, die nach 8 Jahren immer noch die ersten Akkus verbaut hat, nutzt die VFD-Technologie:
https://de.wikipedia.org/wiki/Unter...Frequency_Dependent_bzw._Offline_UPS.2FUSV.29
Dann wird's wohl daran liegen, oder?
https://de.wikipedia.org/wiki/Unter...Independent_bzw._Netzinteraktive_UPS.2FUSV.29
Die Eaton Ellipse ASR 1500 USB dagegen, die nach 8 Jahren immer noch die ersten Akkus verbaut hat, nutzt die VFD-Technologie:
https://de.wikipedia.org/wiki/Unter...Frequency_Dependent_bzw._Offline_UPS.2FUSV.29
Dann wird's wohl daran liegen, oder?
BoMbY
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 22.11.2001
- Beiträge
- 7.468
- Renomée
- 293
- Standort
- Aachen
- Prozessor
- Ryzen 3700X
- Mainboard
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- Kühlung
- Noctua NH-U12A
- Speicher
- 2x16 GB, G.Skill F4-3200C14D-32GVK @ 3600 16-16-16-32-48-1T
- Grafikprozessor
- RX 5700 XTX
- Display
- Samsung CHG70, 32", 2560x1440@144Hz, FreeSync2
- SSD
- AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB, Samsung 960 EVO 1TB, Samsung 840 EVO 1TB, Samsung 850 EVO 512GB
- Optisches Laufwerk
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Gehäuse
- Phanteks Evolv ATX
- Netzteil
- Enermax Platimax D.F. 750W
- Betriebssystem
- Windows 10
- Webbrowser
- Firefox
Warum die Blei-Gel-Akkus auf Standby nicht lange halten kann ich dir nicht sagen. Rein vom Arbeitsprinzip sollten die Akkus einer On-Line USV meiner Meinung nach eher verschleißen.
Ich würde mal auf "Planned Obsolescence" tippen. Günstige Geräte mit schlechten Ladezyklen zwingen Dich alle paar Jahre neue Akkus zu kaufen, und so machen die ihren Schnitt.
MagicEye04
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 20.03.2006
- Beiträge
- 23.253
- Renomée
- 1.840
- Standort
- oops,wrong.planet..
- Aktuelle Projekte
- Seti,WCG,Einstein + was gerade Hilfe braucht
- Lieblingsprojekt
- Seti
- Meine Systeme
- R7-1700+GTX1070ti,R7-1700+RadeonVII, FX-8350+GTX1050ti, X4-5350+GT1030, X2-240e+RX460
- BOINC-Statistiken
- Folding@Home-Statistiken
- Mein Laptop
- Dell Latitude E7240
- Prozessor
- R9-3950X (@65W)
- Mainboard
- Asus Prime B550plus
- Kühlung
- TR Macho
- Speicher
- 2x16GiB Corsair LPX2666C16
- Grafikprozessor
- Radeon VII
- Display
- LG 32UD99-W 81,3cm
- SSD
- Crucial MX500-250GB, Samsung EVO280 256GB
- HDD
- Seagate 7200.14 2TB (per eSATAp)
- Optisches Laufwerk
- LG DVDRAM GH24NS90
- Soundkarte
- onboard
- Gehäuse
- Nanoxia Deep Silence1
- Netzteil
- BeQuiet StraightPower 11 550W
- Tastatur
- Cherry RS6000
- Maus
- Logitech RX600
- Betriebssystem
- Ubuntu
- Webbrowser
- Feuerfuchs
- Verschiedenes
- 4x Nanoxia Lüfter (120/140mm) , Festplatte in Bitumenbox
Bei höheren Leistungen könnte sich vielleicht ein Schwungradspeicher lohnen, da muss man keine Akkus tauschen.
Ich kaufe gern mal die Blei-Gel-Akkus, die einige Firmen nach 2 Jahren routinemäßig wechseln. Für meine Zwecke sind die fast noch wie neu und kosten fast nix.
Ich kaufe gern mal die Blei-Gel-Akkus, die einige Firmen nach 2 Jahren routinemäßig wechseln. Für meine Zwecke sind die fast noch wie neu und kosten fast nix.
tomturbo
Technische Administration, Dinosaurier
- Mitglied seit
- 30.11.2005
- Beiträge
- 9.455
- Renomée
- 665
- Standort
- Österreich
- Aktuelle Projekte
- Universe@HOME, Asteroids@HOME
- Lieblingsprojekt
- SETI@HOME
- Meine Systeme
- Xeon E3-1245V6; Raspberry Pi 4; Ryzen 1700X; EPIC 7351
- BOINC-Statistiken
- Mein Laptop
- Microsoft Surface Pro 4
- Prozessor
- R7 5800X
- Mainboard
- Asus ROG STRIX B550-A GAMING
- Kühlung
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Speicher
- 2x32GB Mushkin, D464GB 3200-22 Essentials
- Grafikprozessor
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- Display
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- SSD
- 1x HP SSD EX950 1TB, 1x SAMSUNG SSD 830 Series 256 GB, 1x Crucial_CT256MX100SSD1
- HDD
- Toshiba X300 5TB
- Optisches Laufwerk
- Samsung Brenner
- Soundkarte
- onboard
- Gehäuse
- Fractal Design Define R4
- Netzteil
- XFX 550W
- Tastatur
- Trust ASTA mechanical
- Maus
- irgend eine silent Maus
- Betriebssystem
- Arch Linux, Windows VM
- Webbrowser
- Firefox + Chromium + Konqueror
- Internetanbindung
-
▼300
▲50
Bei Blei-Gel Akkus kommt es stark auf die Umgebungstemperatur an was die Lebenszeit betrifft. (je heißer desto kürzer leben sie durch Austrocknung)
Trocknet ein Blei-Gel Akku aus, leitet er nicht mehr weil sich das Gel von den Bleiplatten löst, und ist "kaputt".
Man bräuchte ihn nur mit destilierten Wasser füllen, also befeuchten, und schon ist alles wieder in Ordnung.
Das wird aber vorsorglich von den Firmen verhindert durch Stopfen die verklebt oder verschweißt sind oder sich bei Entfernung zerstören.
8jährige Batterien haben sicher keine ordentliche Kapazität mehr und gehören sofort getauscht!
Ist nur eine davon kaputt durch Kurzschluss (etwa durch wachsende Kristalle in der Batterie bei Flüssigakkus, was sich beim Stehen nicht verhindern lässt) macht die ganze Anlage bei Stromausfall die Grätsche.
Wenn der Kunde das nicht will, dann kann man den Innenwiderstand der Batterie messen und einzeln tauschen.
Das Gerät das sowas kann ist aber ziemlich teuer.
Steigt nämlich der Innenwiderstand, im Alter, dann bricht die Spannung bei Belastung komplett zusammen!
Das merkt man dann spätestens beim ersten Stromausfall
Trocknet ein Blei-Gel Akku aus, leitet er nicht mehr weil sich das Gel von den Bleiplatten löst, und ist "kaputt".
Man bräuchte ihn nur mit destilierten Wasser füllen, also befeuchten, und schon ist alles wieder in Ordnung.
Das wird aber vorsorglich von den Firmen verhindert durch Stopfen die verklebt oder verschweißt sind oder sich bei Entfernung zerstören.
8jährige Batterien haben sicher keine ordentliche Kapazität mehr und gehören sofort getauscht!
Ist nur eine davon kaputt durch Kurzschluss (etwa durch wachsende Kristalle in der Batterie bei Flüssigakkus, was sich beim Stehen nicht verhindern lässt) macht die ganze Anlage bei Stromausfall die Grätsche.
Wenn der Kunde das nicht will, dann kann man den Innenwiderstand der Batterie messen und einzeln tauschen.
Das Gerät das sowas kann ist aber ziemlich teuer.
Steigt nämlich der Innenwiderstand, im Alter, dann bricht die Spannung bei Belastung komplett zusammen!
Das merkt man dann spätestens beim ersten Stromausfall
Zuletzt bearbeitet:
MagicEye04
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 20.03.2006
- Beiträge
- 23.253
- Renomée
- 1.840
- Standort
- oops,wrong.planet..
- Aktuelle Projekte
- Seti,WCG,Einstein + was gerade Hilfe braucht
- Lieblingsprojekt
- Seti
- Meine Systeme
- R7-1700+GTX1070ti,R7-1700+RadeonVII, FX-8350+GTX1050ti, X4-5350+GT1030, X2-240e+RX460
- BOINC-Statistiken
- Folding@Home-Statistiken
- Mein Laptop
- Dell Latitude E7240
- Prozessor
- R9-3950X (@65W)
- Mainboard
- Asus Prime B550plus
- Kühlung
- TR Macho
- Speicher
- 2x16GiB Corsair LPX2666C16
- Grafikprozessor
- Radeon VII
- Display
- LG 32UD99-W 81,3cm
- SSD
- Crucial MX500-250GB, Samsung EVO280 256GB
- HDD
- Seagate 7200.14 2TB (per eSATAp)
- Optisches Laufwerk
- LG DVDRAM GH24NS90
- Soundkarte
- onboard
- Gehäuse
- Nanoxia Deep Silence1
- Netzteil
- BeQuiet StraightPower 11 550W
- Tastatur
- Cherry RS6000
- Maus
- Logitech RX600
- Betriebssystem
- Ubuntu
- Webbrowser
- Feuerfuchs
- Verschiedenes
- 4x Nanoxia Lüfter (120/140mm) , Festplatte in Bitumenbox
Wird da nicht vielleicht ab und zu mal der Ernstfall geprobt?
Also alle Anwendungen schließen, so dass kein Datenverlust mehr drohen kann, dann mal den Stecker ziehen und gucken ob die Technik das übersteht, die Kisten ordentlich herunterfahren und ggf. noch mit einer starken Lampe o.ä. als Verbraucher schauen, wie lange die Akkus noch Saft liefern...
Also alle Anwendungen schließen, so dass kein Datenverlust mehr drohen kann, dann mal den Stecker ziehen und gucken ob die Technik das übersteht, die Kisten ordentlich herunterfahren und ggf. noch mit einer starken Lampe o.ä. als Verbraucher schauen, wie lange die Akkus noch Saft liefern...
Captn-Future
Moderation DC, P3DN Vize-Kommandant
- Mitglied seit
- 16.08.2004
- Beiträge
- 8.430
- Renomée
- 313
- Standort
- VIP Lounge
- Mitglied der Planet 3DNow! Kavallerie!
- Aktuelle Projekte
- QMC, Simap
- Lieblingsprojekt
- QMC
- Meine Systeme
- X4 940 BE
- BOINC-Statistiken
- Prozessor
- Intel Xeon E3-1230v2
- Mainboard
- GA-Z77-UD3
- Kühlung
- Thermalright Macho Rev. A
- Speicher
- 16 GB Kingston blue
- Grafikprozessor
- Gigabyte GTX 660
- Display
- HP ZR2440w 1920x1200
- SSD
- Samsung SSD 830 256 GB
- HDD
- WD Blue 1 TB
- Optisches Laufwerk
- LG GSA-H10N
- Gehäuse
- LianLi V1000 Silber
- Netzteil
- Cougar SE400
- Betriebssystem
- Windows 7
- Webbrowser
- FireFox
Wir machen alle 2 Jahre einen Check, aber nicht mit einem Rechner als Last. Nachdem in der Firma eines Kollegen ein Raid 6 aus 6 Platten beim Test der Stromversorgung hops gegangen ist, nehmen wir immer eine 100 Watt Glühbirne. Das reicht als Last vollkommen aus und die Lampe stört es nicht, wenn die USV nicht nur einen kaputten Akku hat.
Da die Akkus von anderen Herstellern als dem der USV geliefert werden, halte ich die geplante Obsoleszens für ein urbanes Märchen.
Da die Akkus von anderen Herstellern als dem der USV geliefert werden, halte ich die geplante Obsoleszens für ein urbanes Märchen.
ghostadmin
Grand Admiral Special
Die APC-USVs bzw. alle günstigen USVs sind alle off-Line Geräte, das heißt welche die nicht ständig auf Akkubetrieb laufen.
Die hier genannte APC ist weder Online noch Offline.
Wüsste aber keinen Grund warum der Akku bei VI schneller kaputt gehen sollte, habe ich bei den APC Smart auch nicht so in Erinnerung. Vielleicht sind die Akkus einfach nicht so toll oder die Ladeelektronik.
MagicEye04
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 20.03.2006
- Beiträge
- 23.253
- Renomée
- 1.840
- Standort
- oops,wrong.planet..
- Aktuelle Projekte
- Seti,WCG,Einstein + was gerade Hilfe braucht
- Lieblingsprojekt
- Seti
- Meine Systeme
- R7-1700+GTX1070ti,R7-1700+RadeonVII, FX-8350+GTX1050ti, X4-5350+GT1030, X2-240e+RX460
- BOINC-Statistiken
- Folding@Home-Statistiken
- Mein Laptop
- Dell Latitude E7240
- Prozessor
- R9-3950X (@65W)
- Mainboard
- Asus Prime B550plus
- Kühlung
- TR Macho
- Speicher
- 2x16GiB Corsair LPX2666C16
- Grafikprozessor
- Radeon VII
- Display
- LG 32UD99-W 81,3cm
- SSD
- Crucial MX500-250GB, Samsung EVO280 256GB
- HDD
- Seagate 7200.14 2TB (per eSATAp)
- Optisches Laufwerk
- LG DVDRAM GH24NS90
- Soundkarte
- onboard
- Gehäuse
- Nanoxia Deep Silence1
- Netzteil
- BeQuiet StraightPower 11 550W
- Tastatur
- Cherry RS6000
- Maus
- Logitech RX600
- Betriebssystem
- Ubuntu
- Webbrowser
- Feuerfuchs
- Verschiedenes
- 4x Nanoxia Lüfter (120/140mm) , Festplatte in Bitumenbox
Aber die Lampe merkt es evtl. auch nicht, wenn die Stromversorgung ein paar Millisekunden zu lang weg war.
G
Gast29012019_2
Guest
Das Säure Akkus auch nicht der Hit ist, kennt man ja vom Auto. Wartungsfreie gibt's theoretisch auch nicht, da durch die Chemische Reaktion in der Batterie die nunmal da ist auch bei den APS-Batterien das Wasser weg geht, dann gibt's nur noch Säure. Und damit ist die Batterie wenn kein Wasser nachgefüllt wird dann Schrott
Und wenn die Batterien in der APS so schnell platt sind, sagt mir das als Laie das sie als Puffer Ständig mitläuft und quasi immer Lade/Entladezyklen bekommt. Das so ein Teil dann nach 2 Jahren platt ist, ist normal.
Säurebatterien haben auch noch das Problem das sie keine Kälte Vertragen, liegt wohl am Wasser was drin ist. Da z.B unsere Elektrobuxierer bei der Temperatur bei 0-5 Grad trotz stundenlangen Laden nicht über 80% kommen, und die Teile kann man nicht öffnen da Wartungsfrei. 8)
Fazit eine APS kaufen die die Batterie nur benutzt wenn sie wirklich gebraucht wird, mit Ausnahme der Erhaltungsladung wenn die Batterie aufgrund der Lagerung nur noch 20% der Kapazität hat, oder ohne APS auskommen die mit defekten Akkus nichts bringt.
Das man das technisch anders lösen kann, sieht man ja bei den NI-NH (Eneloop Teilen) halten 10 Jahre, entladen sich kaum, liefern Spitzenstrom bis zuletzt. Das wohl mit Rollerbatterien nicht drin.
Abwarten bis die Hersteller hier eine brauchbare Technik am Markt haben, kann dauern oder wird nie passieren. Ähnliches wird wohl auch bei den Akku Autos auch sein, die Teile taugen nichts, halten nicht lange, und es gibt jede menge "Sondermüll" der teuer Recycelt werden muss.
Und wenn die Batterien in der APS so schnell platt sind, sagt mir das als Laie das sie als Puffer Ständig mitläuft und quasi immer Lade/Entladezyklen bekommt. Das so ein Teil dann nach 2 Jahren platt ist, ist normal.
Säurebatterien haben auch noch das Problem das sie keine Kälte Vertragen, liegt wohl am Wasser was drin ist. Da z.B unsere Elektrobuxierer bei der Temperatur bei 0-5 Grad trotz stundenlangen Laden nicht über 80% kommen, und die Teile kann man nicht öffnen da Wartungsfrei. 8)
Fazit eine APS kaufen die die Batterie nur benutzt wenn sie wirklich gebraucht wird, mit Ausnahme der Erhaltungsladung wenn die Batterie aufgrund der Lagerung nur noch 20% der Kapazität hat, oder ohne APS auskommen die mit defekten Akkus nichts bringt.
Das man das technisch anders lösen kann, sieht man ja bei den NI-NH (Eneloop Teilen) halten 10 Jahre, entladen sich kaum, liefern Spitzenstrom bis zuletzt. Das wohl mit Rollerbatterien nicht drin.
Abwarten bis die Hersteller hier eine brauchbare Technik am Markt haben, kann dauern oder wird nie passieren. Ähnliches wird wohl auch bei den Akku Autos auch sein, die Teile taugen nichts, halten nicht lange, und es gibt jede menge "Sondermüll" der teuer Recycelt werden muss.
SPINA
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 07.12.2003
- Beiträge
- 18.122
- Renomée
- 985
- Mein Laptop
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ARH05-82EY003NGE)
- Prozessor
- AMD Ryzen 7 3700X
- Mainboard
- ASUS PRIME X370-PRO
- Kühlung
- AMD Wraith Prism
- Speicher
- 2x Micron 32GB PC4-25600E (MTA18ASF4G72AZ-3G2R)
- Grafikprozessor
- Sapphire Pulse Radeon RX 7600 8GB
- Display
- LG Electronics 27UD58P-B
- SSD
- Samsung 980 PRO (MZ-V8P1T0CW)
- HDD
- 2x Samsung 870 QVO (MZ-77Q2T0BW)
- Optisches Laufwerk
- HL Data Storage BH16NS55
- Gehäuse
- Lian Li PC-7NB
- Netzteil
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Betriebssystem
- Debian 12.x (x86-64)
- Verschiedenes
- ASUS TPM-M R2.0
Blei-Vlies- und Blei-Gel-Akkus sind bereits heute sehr zuverlässig und anspruchslos; viele haben sogar eine VdS-Zulassung für BMA. Man sollte beim Kauf bloß darauf achten, dass man keinen Akku erhält, der schon einige Jahre im Lager des Händlers lag. Ein Herstellungsdatum findet sich bei jedem Markenhersteller in der einen oder anderen Form ins Gehäuse geprägt. Ob man nun zu Panasonic, Yuasa, CSB, LONG oder Q-Batteries greift, macht dagegen keinen so großen Unterschied. Ich habe mit jedem der Hersteller gute Erfahrungen gemacht und keine meiner USVs (alle von APC) hat sich an einem vom "Original" abweichenden Akku gestört. Es sollte für eine USV lediglich eine "Hochstrom"-Ausführung sein; je nach Bauart der USV wäre es nicht verkehrt wenn der Akku obendrein "zyklenfest" ist. Meist ist ein Akkutausch trotzdem nach rund sechs Jahren fällig. Darauf sollte man sich einstellen. Bei BMA erfolgt er deshalb vorsorglich bereits nach vier Jahren. Anders als bei vielen anderen Technologien sind Blei-Akkus sogar äußerst gutmütig was die Laderegelung angeht. In der Hinsicht braucht man sich keine Gedanken zu machen. Einen Blei-Akku erschüttert so schnell nichts; sei es Restwelligkeit oder eine leichte Überspannung.Abwarten bis die Hersteller hier eine brauchbare Technik am Markt haben...