Ventil Heizkörper
- Ersteller ghostadmin
- Erstellt am
ghostadmin
Grand Admiral Special
Weil ein Heizkörper von Danfoss trotz Entlüftung relativ laut ist habe ich mal nach dem Ventil geschaut.
Allerdings gibt es da keinerlei Markierung auf die sich die Zahlen 1-7 und N beziehen.
Dieser Strich links ist nicht vorhanden:
Man sieht aber die S6 Beschriftung.
Wie soll man das jetzt einstellen?
Allerdings gibt es da keinerlei Markierung auf die sich die Zahlen 1-7 und N beziehen.
Dieser Strich links ist nicht vorhanden:
Man sieht aber die S6 Beschriftung.
Wie soll man das jetzt einstellen?
BoMbY
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 22.11.2001
- Beiträge
- 7.468
- Renomée
- 293
- Standort
- Aachen
- Prozessor
- Ryzen 3700X
- Mainboard
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- Kühlung
- Noctua NH-U12A
- Speicher
- 2x16 GB, G.Skill F4-3200C14D-32GVK @ 3600 16-16-16-32-48-1T
- Grafikprozessor
- RX 5700 XTX
- Display
- Samsung CHG70, 32", 2560x1440@144Hz, FreeSync2
- SSD
- AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB, Samsung 960 EVO 1TB, Samsung 840 EVO 1TB, Samsung 850 EVO 512GB
- Optisches Laufwerk
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Gehäuse
- Phanteks Evolv ATX
- Netzteil
- Enermax Platimax D.F. 750W
- Betriebssystem
- Windows 10
- Webbrowser
- Firefox
Ist das nicht für den hydraulischen Abgleich? Wenn sowas gemacht wurde, den gleichen Stand wie vorher einstellen ... oder neu abgleichen lassen. Abgesehen davon: Musst Du da nicht ehh den Druck ablassen, um das zu tauschen? Sollte man das nicht besser von einem Fachmann lassen lassen?
ghostadmin
Grand Admiral Special
Das Ventil möchte ich nicht tauschen sondern einfach nur runterregeln weil da der Durchfluss gesteuert wird.
Klar, normalerweise müsste sowas eigentlich von der Heizungsbaufirma genau kalibriert sein aber ich vermute das da niemand was gemacht hat. Und ja, ich weiß das durch die Einstellung andere Räume beeinflusst werden.
Vorher war es so eingestellt das N ganz oben war.
Habe den Eindruck, egal was man da einstellt das es immer gleich laut ist.
Und auf der Etage sind alle Heizkörper so laut. Der einzige der leise ist, ist der ganz oben unterm Dach und den muss man auch ständig entlüften.
Kann das sein das bei der Heizung im Keller zuviel Druck drauf ist?
Wo ich mir auch nicht sicher bin, jeder Heizkörper hat 2 Rohre an die er hängt. Sind da alle Heizkörper hintereinander geschalten? Das würde auch erklären warum man immer nur den obersten entlüften muss.
Edit: Mir ist auch grad aufgefallen das bei dem Ventil von dem obersten Heizkörper eine Markierung zu sehen ist aber bei den anderen nicht. Heisst das man kann die gar nicht einstellen?
Klar, normalerweise müsste sowas eigentlich von der Heizungsbaufirma genau kalibriert sein aber ich vermute das da niemand was gemacht hat. Und ja, ich weiß das durch die Einstellung andere Räume beeinflusst werden.
Vorher war es so eingestellt das N ganz oben war.
Habe den Eindruck, egal was man da einstellt das es immer gleich laut ist.
Und auf der Etage sind alle Heizkörper so laut. Der einzige der leise ist, ist der ganz oben unterm Dach und den muss man auch ständig entlüften.
Kann das sein das bei der Heizung im Keller zuviel Druck drauf ist?
Wo ich mir auch nicht sicher bin, jeder Heizkörper hat 2 Rohre an die er hängt. Sind da alle Heizkörper hintereinander geschalten? Das würde auch erklären warum man immer nur den obersten entlüften muss.
Edit: Mir ist auch grad aufgefallen das bei dem Ventil von dem obersten Heizkörper eine Markierung zu sehen ist aber bei den anderen nicht. Heisst das man kann die gar nicht einstellen?
Zuletzt bearbeitet:
Denke, dass die Pumpe auf volle kanne läuft, dreh die Pumpe auf 2 oder 1 runter und oder einen Bypass einbauen
damit die Pumpe nicht gegen die Ventile andrücken muss, wenn sie schliessen, dadurch enstehen die Geräusche.
Die Pumpe ist warscheinlich im keller.
Mach ein Foto von deinem Kessel oder Therme.
damit die Pumpe nicht gegen die Ventile andrücken muss, wenn sie schliessen, dadurch enstehen die Geräusche.
Die Pumpe ist warscheinlich im keller.
Mach ein Foto von deinem Kessel oder Therme.
BoMbY
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 22.11.2001
- Beiträge
- 7.468
- Renomée
- 293
- Standort
- Aachen
- Prozessor
- Ryzen 3700X
- Mainboard
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- Kühlung
- Noctua NH-U12A
- Speicher
- 2x16 GB, G.Skill F4-3200C14D-32GVK @ 3600 16-16-16-32-48-1T
- Grafikprozessor
- RX 5700 XTX
- Display
- Samsung CHG70, 32", 2560x1440@144Hz, FreeSync2
- SSD
- AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB, Samsung 960 EVO 1TB, Samsung 840 EVO 1TB, Samsung 850 EVO 512GB
- Optisches Laufwerk
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Gehäuse
- Phanteks Evolv ATX
- Netzteil
- Enermax Platimax D.F. 750W
- Betriebssystem
- Windows 10
- Webbrowser
- Firefox
Das kann alles mögliche sein. Möglicherweise ist das Ausdehnungsgefäß im Eimer, was Luft im System erklären kann, und damit läuft dann alles unrund. Und natürlich sammelt sich Luft besonders gerne am höchsten Punkt, und in der Regel sind Heizungen wohl niemals in Reihe geschaltet, da sonst ja oben nichts ankommt, wenn unten das Ventil zu ist.
Eventuell ist das Ventil auch im Eimer. Den Druck kann man ja kontrollieren, und normalerweise steht da ja auch der Nominaldruck drauf. Wenn der Druck zu niedrig ist halt auffüllen, mit möglichst wenig zusätzlicher Luft. Und so ein hydraulischer Abgleich wäre prinzipiell immer zu empfehlen, vor allem wenn es über mehrere Etagen geht.
Eventuell ist das Ventil auch im Eimer. Den Druck kann man ja kontrollieren, und normalerweise steht da ja auch der Nominaldruck drauf. Wenn der Druck zu niedrig ist halt auffüllen, mit möglichst wenig zusätzlicher Luft. Und so ein hydraulischer Abgleich wäre prinzipiell immer zu empfehlen, vor allem wenn es über mehrere Etagen geht.
ghostadmin
Grand Admiral Special
In den Heizungskeller komme ich nicht rein wegen iss nich.
Grade ab einer gewissen Zeit abends/nachts hört man auch wie die Heizkörper auf einen Schlag noch lauter werden als ob jemand den Hahn aufdreht.
Ich denke mir da jetzt programmierbare Thermostate Mode sind, werden die Nachbarn sowas verbaut haben und die Heizung wird ihren Druck nicht los?
Grade ab einer gewissen Zeit abends/nachts hört man auch wie die Heizkörper auf einen Schlag noch lauter werden als ob jemand den Hahn aufdreht.
Ich denke mir da jetzt programmierbare Thermostate Mode sind, werden die Nachbarn sowas verbaut haben und die Heizung wird ihren Druck nicht los?
BoMbY
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 22.11.2001
- Beiträge
- 7.468
- Renomée
- 293
- Standort
- Aachen
- Prozessor
- Ryzen 3700X
- Mainboard
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- Kühlung
- Noctua NH-U12A
- Speicher
- 2x16 GB, G.Skill F4-3200C14D-32GVK @ 3600 16-16-16-32-48-1T
- Grafikprozessor
- RX 5700 XTX
- Display
- Samsung CHG70, 32", 2560x1440@144Hz, FreeSync2
- SSD
- AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB, Samsung 960 EVO 1TB, Samsung 840 EVO 1TB, Samsung 850 EVO 512GB
- Optisches Laufwerk
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Gehäuse
- Phanteks Evolv ATX
- Netzteil
- Enermax Platimax D.F. 750W
- Betriebssystem
- Windows 10
- Webbrowser
- Firefox
Normalerweise sollte der ganze Heizkreislauf immer den gleichen nominellen Druck haben, dafür gibt es ja solche Ausgleichsbehälter. Wenn es zu größeren Druckschwankungen kommt, dann ist da eigentlich irgendwas kaputt.
Mente
Grand Admiral Special
- Mitglied seit
- 23.05.2009
- Beiträge
- 3.671
- Renomée
- 135
- Aktuelle Projekte
- constalation astroids yoyo
- Lieblingsprojekt
- yoyo doking
- Meine Systeme
- Ryzen 3950x
- BOINC-Statistiken
- Prozessor
- AMD 5800X3D
- Mainboard
- Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero
- Kühlung
- Headkiller IV
- Speicher
- 3800CL14 G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL15-15-15-35 (F4-3600C15D-16GTZ)
- Grafikprozessor
- AMD Radeon RX 6900 XT Ref. @Alphacool
- Display
- MSI Optix MAG27CQ
- SSD
- SN8502TB,MX5001TB,Vector150 480gb,Vector 180 256gb,Sandisk extreme 240gb,RD400 512gb
- HDD
- n/a
- Optisches Laufwerk
- n/a
- Soundkarte
- Soundblaster X4
- Gehäuse
- Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass
- Netzteil
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Tastatur
- Logitech G19
- Maus
- Logitech G703
- Betriebssystem
- Win 10 pro
- Webbrowser
- IE 11 Mozilla Opera
- Verschiedenes
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
Hi,
wenn du ihn nem größeren Haus wohnst dreh ihn auf 2 und prüfe ob er noch oben ausreichend warm wird, sollte er nicht drehe auf 3 usw. die geräusche können leider von vielen dingen kommen, zu hoher Leitunsgdruck wegen zu kleinen Leitungen, zu starke Pumpe zu viel Luft in den Leitungen etc.
Aber wenn es stark rauscht und das auch mit kleineren Einstellungen melde es dem Vermieter der soll nen Heizungsbauer rufen das zu prüfen.
lg
wenn du ihn nem größeren Haus wohnst dreh ihn auf 2 und prüfe ob er noch oben ausreichend warm wird, sollte er nicht drehe auf 3 usw. die geräusche können leider von vielen dingen kommen, zu hoher Leitunsgdruck wegen zu kleinen Leitungen, zu starke Pumpe zu viel Luft in den Leitungen etc.
Aber wenn es stark rauscht und das auch mit kleineren Einstellungen melde es dem Vermieter der soll nen Heizungsbauer rufen das zu prüfen.
lg
ghostadmin
Grand Admiral Special
Laden…
www.meinhausshop.de
Ventileinsatz Danfoss RA-N 013G0270
- Passend für Ventilheizkörper (Bj. 1991-1997) der Hersteller: Agis, Brugman, Brötje, Buderus, CICH, DeLonghi (Radel), Demirdökum, Finimetal, Kermi, Myson, Ocean, Northor, Radson, Rio, Schäfer, Termo Teknik, Vogel & Noot - Mit...
www.meinhausshop.de
Ist das normal das man den roten Ring beliebig oft rein oder rausdrehen kann? Also ich zb 10x reindrehen.
1 ist die kleinste Einstellung? Damit wird es selbst mit Thermostat auf 0 noch zu warm.
Am Hahnblock die Schraube rechts für Bypass müsste bei 2-Rohr ja geschlossen sein:
Laden…
www.waerme24.de
Ingesamt gibt es ca. 5 Umdrehungen.
Im Wohnzimmer West war die Schraube fast ganz nach rechts, also vermutlich fast komplett offen. WZ Nord 1 Umdrehung von offen.
Badezimmer/Küche ca. 2-3 Umdrehungen von offen.